Sal, am doua becuri de 12V cu 2 faze fiecare 25W pe scurta si 25W pe lunga. Vreau sa le leg in paralel. Cand dau faza lunga sta si faza scurta aprinsa...deci practic am 4 x 25W. Ce siguranta trebuie sa pun ?
Pagina 1 din 1
Putina electronica. Chiar nu ma pricep.
#4
Postat 25 May 2007 - 03:59 PM
Sorry, nu stiu ce am facut de a aparut mesajul meu in top...
EDIT: m-am prins de ce. Data forumului e cu o zi in urma.
Doua observatii am..
- Nu cumva sa pui sigurante cu caracteristica rapida. In stare rece filamentele becurilor au o rezistenta f. mica, prin urmare curentul in primul moment o sa fie mult mai mare decat cel in regim stabilizat. Daca pui sigurante rapide s-ar putea sa le schimbi cam des.
- Rolul unei sigurante e sa protejeze traseele electrice pana la sursa, nu sa protejeze consumatorul (daca becul ala ia un curent nesimtit de mare, o face pentru ca tocmai se arde; in cazul asta siguranta nu-l mai poate proteja).
Concluzie: poti pune fie sigurante lente, cu curentul nominal ceva mai sus decat cel calculat de odish1989, fie cu curentul nominal binisor mai mare, cat stii ca-ti duc traseele electrice.
EDIT: m-am prins de ce. Data forumului e cu o zi in urma.
Doua observatii am..
- Nu cumva sa pui sigurante cu caracteristica rapida. In stare rece filamentele becurilor au o rezistenta f. mica, prin urmare curentul in primul moment o sa fie mult mai mare decat cel in regim stabilizat. Daca pui sigurante rapide s-ar putea sa le schimbi cam des.
- Rolul unei sigurante e sa protejeze traseele electrice pana la sursa, nu sa protejeze consumatorul (daca becul ala ia un curent nesimtit de mare, o face pentru ca tocmai se arde; in cazul asta siguranta nu-l mai poate proteja).
Concluzie: poti pune fie sigurante lente, cu curentul nominal ceva mai sus decat cel calculat de odish1989, fie cu curentul nominal binisor mai mare, cat stii ca-ti duc traseele electrice.
Aceasta postare a fost editata de ovi_m: 25 May 2007 - 08:14 PM
Arata acest topic
Pagina 1 din 1