Modelism - RHC Forum: Utilizare MACH3 si TurboCNC - Modelism - RHC Forum

Salt la continut

Pagina 1 din 1

Utilizare MACH3 si TurboCNC diverse probleme

#1 Useril este offline   davidk 

  • Nou venit
  • Pip
  • Grup: Members
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 10-May 09
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti

Postat 23 February 2010 - 10:32 AM

Salut.

Am o masina de gaurit cablaje mai veche pe care am transformat-o intr-un router.
Am instalat turbocnc pe un laptop mai vechi si se pare ca programul+routerul functioneaza corect.
Pe un alt calculator am instalat Mach 3 pentru a converti dxf-uri in g-code files.
E, problema este ca am un dxf simplu facut dintr 2 arce de cerc si cateva linii, iar MACH3 nu se descurca sa faca corect arcele.
Practic, fisierul deschis cu NCplot este acelasi pe care il executa si routerul.
Am atasat imaginile cu dxf-ul (cota am pus-o ca sa vedeti dimensiunea piesei, ea nu exista in conversia pt g-code) si cu vizualizarea g-code.
Oare unde gresesc?

Thumbnail atasat

  • Imagine atasata: sursa.jpg
  • Imagine atasata: g_code.jpg

Aceasta postare a fost editata de davidk: 23 February 2010 - 10:34 AM

0

#2 Useril este offline   Teleflyer 

  • Membru
  • PipPipPipPip
  • Grup: Members
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 24-April 08
  • Gender:Male
  • Location:iasi

Postat 01 July 2010 - 07:05 PM

salut,am instalat mach3 versiunea demo si pt teste as vrea sa misc axele din tastatura. am setat sistem hotkeys (asta o fi? ) dar nu reusesc sa misc axa si pace, probabil nu fac ce trebuie. Daca e cineva dispus sa imi explice ce si cum ii raman recunoscator. Eventual daca e mai alambicata explicatia id-ul meu de messenger e teleflyer76, sunt online in seara asta.
0

#3 Useril este offline   znecula 

  • Membru de onoare
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Members
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
  • Gender:Male
  • Location:Iasi

Postat 02 July 2010 - 10:04 PM

Vezi postareaTeleflyer, la Jul 1 2010, 08:05 PM, a spus:

salut,am instalat mach3 versiunea demo si pt teste as vrea sa misc axele din tastatura. am setat sistem hotkeys (asta o fi? ) dar nu reusesc sa misc axa si pace, probabil nu fac ce trebuie. Daca e cineva dispus sa imi explice ce si cum ii raman recunoscator. Eventual daca e mai alambicata explicatia id-ul meu de messenger e teleflyer76, sunt online in seara asta.


Pentru Mach3 trebuie sa faci setarile corespunzatoare pentru portul paralel.
Adica sa setezi acolo pinii de step dir pentru fiecare axa.
Altfel nu merge.
Apoi faci setarile de viteza acceleratie.
Citeste in help si te vei lamuri.

Stima.
0

#4 Useril este offline   Teleflyer 

  • Membru
  • PipPipPipPip
  • Grup: Members
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 24-April 08
  • Gender:Male
  • Location:iasi

Postat 04 July 2010 - 04:10 PM

Am facut setarile pt portul paralel,motor tuning, etc. nu stiu cum sa misc axele din tastatura. am setat la sistem hotkeys tastele dar nu are nici un efect.
0

#5 Useril este offline   pupetxls 

  • Membru
  • PipPipPipPip
  • Grup: Members
  • Postari: 109
  • Inregistrat: 14-February 03
  • Gender:Male
  • Location:Oradea

Postat 06 July 2010 - 12:13 AM

Vezi postareaTeleflyer, la Jul 4 2010, 05:10 PM, a spus:

Am facut setarile pt portul paralel,motor tuning, etc. nu stiu cum sa misc axele din tastatura. am setat la sistem hotkeys tastele dar nu are nici un efect.

Salutare,

La Mach 3, dupa ce ai setat pinii, mergi asa:
config/ports and pins, tab-ul Input signals si te joci cu ESTOP-ul, active low. Bifezi si debifezi. Ideea e ca RESET-ul (butonul din stanga jos din fereastra principala) trebuie sa fie cu verde si sa nu clipeasca. In functie de setarea Estop-ului, poti sa-l faci sa se opreasca. Dai click pe el. Dupa ce ai butonul reset, cu chenar verde, fara sa palpaie, mergi la motor tunning.
Selectezi axa pe care o doresti, dai apoi click pe una dintre pullbar-urile de acolo, si dupa aia misti din tastatura din sageti.

Sper sa iti fie de folos,
Salutare,
Mihai
0

#6 Useril este offline   znecula 

  • Membru de onoare
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Members
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
  • Gender:Male
  • Location:Iasi

  Postat 06 July 2010 - 08:18 PM

Vezi postareapupetxls, la Jul 6 2010, 01:13 AM, a spus:

Salutare,

La Mach 3, dupa ce ai setat pinii, mergi asa:
config/ports and pins, tab-ul Input signals si te joci cu ESTOP-ul, active low. Bifezi si debifezi. Ideea e ca RESET-ul (butonul din stanga jos din fereastra principala) trebuie sa fie cu verde si sa nu clipeasca. In functie de setarea Estop-ului, poti sa-l faci sa se opreasca. Dai click pe el. Dupa ce ai butonul reset, cu chenar verde, fara sa palpaie, mergi la motor tunning.
Selectezi axa pe care o doresti, dai apoi click pe una dintre pullbar-urile de acolo, si dupa aia misti din tastatura din sageti.

Sper sa iti fie de folos,
Salutare,
Mihai


Sau apasa `Tab` si o sa-ti fie mai usor. :rolleyes
Totdeauna trebuie sa dai clik pe reset sa nu clipeasca asa cum s-a spus si mai sus.
Dupa aceea totul devine mai usor. :wub:

Aceasta postare a fost editata de znecula: 06 July 2010 - 08:20 PM

0

#7 Useril este offline   Teleflyer 

  • Membru
  • PipPipPipPip
  • Grup: Members
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 24-April 08
  • Gender:Male
  • Location:iasi

Postat 09 July 2010 - 05:40 PM

Pupetxls , Znecula, multumesc. Intradevar problema era estopul care facea sa clipeasca butonul de reset. Mult mai bine se misca routerul cu mach3 decat cu kcam , multumesc inca o data pt sfaturi.
0

#8 Useril este offline   ctc 

  • Membru de onoare
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Members
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 15-July 09
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti sector 1
  • Interests:camioane 1 / 16 si 1/14

Postat 07 September 2010 - 09:56 AM

Buna ziua,
va solicit si eu ajutorul in configurarea MACH 3 , versiunea DEMO . Incerc fara succes , sa controlez miscarea unui motor pas cu pas bipolar ( 4 fire ) , cu ajutorul sagetilor pe axa X . Acest motor este Superior Electric KML063F13C4 este de 6,6 A , 7N/m si incerc sa-l misc cu un driver bipolar de 2,5A.

Am setat Hotkeys , astfel incat programul executa deplasarea stg si dr ,teoretic , doar in counter ; am setat STEP PIN ( 8,3,9 ) DIR PIN ( 7,4,6 ) STEP PORT ( 1,1,1 ) si DIR PORT ( 1,1,1 ) , am setat sistemul de masura in mm si tot nu se deplaseaza fizic , butonul Stop/RESET fiind verde !
Motorul pleaca aleatoriu la comanda start ciclu ( imediat sau dupa o perioada de 2 minute ) si nu se opreste la comanda Stop/Reset , doar oprind alimentarea de 24 V.

Se mai intampla sa porneasca stepperul impreuna cu alimentarea de 24 V ( repornita ), avand MACH 3 pornit si controlerul pornit si la fel tot nu se opreste la comanda Stop/Reset !

Va rog sa ma indrumati cum sa-l setez , unde gresesc ?
0726 770 700
ctcoop@gmail.com

multumesc

Aceasta postare a fost editata de ctc: 07 September 2010 - 09:59 AM

camioane 1/16 - 1/14
0

#9 Useril este offline   bitex 

  • MEGA Membru
  • Grup: MODERATOR
  • Postari: 5662
  • Inregistrat: 02-December 02
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti, Sector 6

Postat 07 September 2010 - 11:14 AM

Nu imi dau seama din mesaj despre cateva lucruri.
Presupun ca ai legat corect motorul la driver. Trebuie sa vezi daca la acel driver ajung firele corespunzatoare setarii, de la pinii LPT-ului.
Daca driverul tau e pus pe firele de la pinii 8 si 7 cum ai facut setarea, ar trebui sa mearga. De regula eu folosesc placi cu mai multe axe si daca am cablu "standard", nu prea pot alege orice setari pentru pini.
Din punctul meu de vedere exista o singura problema, cu curentul suportat de driver. Spui ca o sa comenzi motorul de 6,6A cu un driver care suporta 2,5A. Nu il arzi? Sau nu intra singur in protectie si se opreste? Tare cred ca aici e problema cu functionarea incorecta, nu stiu cum se comporta driverul la consumul motorului.
Poate s-ar intelege mai bine daca ai spune despre ce fel de driver vorbesti, daca e o placa cu 3-4 axe sau un driver separat pe care poti sa-l legi la orice fire.

Aceasta postare a fost editata de bitex: 07 September 2010 - 11:19 AM

Adresa email: bitex25@yahoo.com
Telefon: 0721 385365
0

#10 Useril este offline   ctc 

  • Membru de onoare
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Members
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 15-July 09
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti sector 1
  • Interests:camioane 1 / 16 si 1/14

Postat 07 September 2010 - 11:32 AM

Driverul folosit acum de 2,5 A este Soc-Robotics , este cu titlul de proba , deoarece driverele comandate de 6,5 cam intarzie !
Controlul se face cu un controller tot Soc-Robotics pe 4 axe , acesta accepta drivere diferite , identice sau diferite modele , pentru MPP-uri uni si bipolare si drivere pentru servomotoare .

Nu stiu daca setarea aleasa este corecta ?

Aceasta postare a fost editata de ctc: 07 September 2010 - 11:33 AM

camioane 1/16 - 1/14
0

#11 Useril este offline   ctc 

  • Membru de onoare
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Members
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 15-July 09
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti sector 1
  • Interests:camioane 1 / 16 si 1/14

Postat 07 September 2010 - 12:00 PM

am folosit o setare gresita , specifica altui driver, cred ca acum am reusit setarea corecta pentru STEP si DIR, am gasit o poza cu pini pe site-ul lor
x (3,2)
Y (5,4)
Z(7,6)


dar motorul pleaca tot cand vrea si de fapt nu se mai misca ci " fierbe " !

Aceasta postare a fost editata de ctc: 07 September 2010 - 12:01 PM

camioane 1/16 - 1/14
0

#12 Useril este offline   katran 

  • MEGA Membru
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Grup: Members
  • Postari: 1143
  • Inregistrat: 08-May 08
  • Gender:Male
  • Location:Bucharest
  • Interests:CNC , motociclism , aviatie
    comerciala , grafica 3D .

Postat 07 September 2010 - 01:18 PM

Din propria experienta , pot sa spun urmatoarele : la computerele de generatie mai noua , portul paralel nu merge cum trebuie ... de aici
si problemele legate de functionarea corecta a motoarelor . Eu am schimbat vreo 3 computere pana am gasit unul care merge bine cu mach-ul ...( de-aia
este driver-test-ul ala acolo , ruleaza si vezi ce se intampla , ar trebui sa-ti deo o linie dreapta , fara spike-uri ...)

Uita-te pe site-ul asta : " http://www.kelinginc...sDocuments.html " si cauta prin diagramele alea ...
De asemenea : " http://www.machsuppo...cumentation.php " , sigur gasesti tot ce-ti trebuie apropo de instalare si setare mach3 ...
0

#13 Useril este offline   ctc 

  • Membru de onoare
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Members
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 15-July 09
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti sector 1
  • Interests:camioane 1 / 16 si 1/14

Postat 07 September 2010 - 07:58 PM

Vezi postareakatran, la Sep 7 2010, 02:18 PM, a spus:

Din propria experienta , pot sa spun urmatoarele : la computerele de generatie mai noua , portul paralel nu merge cum trebuie ... de aici
si problemele legate de functionarea corecta a motoarelor . Eu am schimbat vreo 3 computere pana am gasit unul care merge bine cu mach-ul ...( de-aia
este driver-test-ul ala acolo , ruleaza si vezi ce se intampla , ar trebui sa-ti deo o linie dreapta , fara spike-uri ...)

Uita-te pe site-ul asta : " http://www.kelinginc...sDocuments.html " si cauta prin diagramele alea ...
De asemenea : " http://www.machsuppo...cumentation.php " , sigur gasesti tot ce-ti trebuie apropo de instalare si setare mach3 ...


Ti-am urmat sfatul si am incercat si de pe alt calculator , ( am verificat toate diagramele de pe Kellinginc ) am reverificat pini pe site-ul producatorului , sunt setati corect la intrarea in controller , iar ca reactie noua , cand alimentez driverul cu 24 V , motorul se invarte frumos cateva secunde apoi incepe sa "sfaraie" si nu se mai invarte . Nu reactioneaza la comanda Stop/Reset . Motorul este rece in permanenta.
Nu se pune problema de amperaj , deoarece si inainte se invartea continuu 30 de minute fara oprire.

In schimb am mai descoperit o problema : dupa modificari in programul MACH 3 am restartat PC-ul si surpriza Window se blocheaza la repornire ! numai dupa ce scot cablu de comunicatie PC-controller , Windows continua butarea si porneste normal . Controllerul nu era alimentat la curent cu cei 9 V , doar legat cu cablul de portul paralel. Deci cum ai spus sunt probleme la portul paralel .

Am reverificat Hotkeys si pot misca counterele pe X Y si Z cu sagetile si pag up si down , dar fizic nu pot misca si motorul , pe axa X, evident nici Stop dupa ce acesta porneste singur.
Ce setari sunt gresite?
camioane 1/16 - 1/14
0

#14 Useril este offline   alexvid 

  • MEGA Membru
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Grup: Members
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti

Postat 07 September 2010 - 08:06 PM

Verifica te rog ca, cablul pe care il folosesti este ceea ce trebuie.
Exista cabluri si cabluri. Nu orice mufa cu 25 de pini este paralel.
Daca este cablul care a venit cu placa este ok. Daca nu, vezi ca e posibil sa fie alt tip de cablu.
Sunt cabluri pin la pin sau cumva intoarse...cross
Daca cauti pe net, o sa vezi ca sunt mai multe tipuri si poti sa iti dai seama de care e al tau cu un aparat de masura

Am trecut si eu prin asta si am renuntat la un controller scump pentru ca am crezut ca e defect.

http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/...2.htm#null_db25
http://www.zytrax.co.../pc/printer.htm
http://www.zytrax.com/tech/layer_1/cables/..._rs232.htm#db25
http://www.nullmodem.com/DB-25.htm

Aceasta postare a fost editata de alexvid: 07 September 2010 - 08:10 PM

0

#15 Useril este offline   ctc 

  • Membru de onoare
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Members
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 15-July 09
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti sector 1
  • Interests:camioane 1 / 16 si 1/14

Postat 07 September 2010 - 09:06 PM

Cablul este o vechitura , nu este venit cu controllerul ;
maine dimineata cumpar altul si incerc din nou ! Este posibil sa fie si din cablu !

multumesc pentru idee !
va tin la curent !
camioane 1/16 - 1/14
0

#16 Useril este offline   ctc 

  • Membru de onoare
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Members
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 15-July 09
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti sector 1
  • Interests:camioane 1 / 16 si 1/14

Postat 08 September 2010 - 01:26 PM

Am pus un cablu nou si merge foarte bine !

ALTA VIATA !

toate cele bune si voua !

Aceasta postare a fost editata de ctc: 08 September 2010 - 01:31 PM